только они недешёвые очень (дешёвые - дифавтоматы, что не одно и то же), так что я бы соклатил их количество
на котлах, кстати, свои УЗО обычно есть, возможно и на другой кухонной технике тоже
Отправлено спустя 9 минут 54 секунды:
На свет 2х1,5 провод
на кондее смотри максимальнуюмощность, эти падлы в жару имеют войство её превышать
Последний раз редактировалось GReY 31 янв 2018, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
прикольный видос от Леруа, почти всё как вы советуете
Отправлено спустя 10 минут 52 секунды:
по нагрузке посмотрел "Варочная панель" 6600 Вт + "Духовой шкаф" 2800 Вт = 9400 Вт
Это ток 42А
А 6 мм2 держат 46А .... норм, проходит
Только автомат надо заменить на C40
всё верно ?
Я может пропустил что то.
1. Какова разрешённая установленная мощность будет на данный объект ? В 99% случаев от этого надо танцевать . 230 В , сколько ампер и (или ) киловатт будет в договоре.
2. Счётчик будет стоять в квартире. Это не коммерческий учёт (гор электросеть) , а так, для себя , получается ? Т.е. хозяин оплачивает застройщику (кооперативу), а те - в город?
В группу на вводе не рекомендую, хотя криминала сильного нет . На освещение кабель 3х1.5 мм2. Также, на освещение достаточно автоматов В группы.
С 40 на плиту точно не нужно. Кабель главное проложить корректного сечения. Плиту и духовку, если электрическая, я советую разделить на два автомата , условно 25 и 25 А, или 32 и 25 если так спокойнее на душе. И, проложить от щита два (!) отдельных кабеля .
Не даёт мне покоя "кросс модуль". Что это? Простая гребёнка ? Или, ты хочешь комбинированный клемник перед автоматами? тогда и 36 модульного щитка не хватит. В идеале, в уже готовом щите (скомплектованном) должно оставаться 3-5 единичных модулей запаса , для свободной вентиляции, охлаждения, и возможности разобрать концы аккуратно, без страшных перегибов. Также на случай, если что то передвинуть понадобится. У меня на 3х комнатную, с двумя туалетами и холлом, вышел 60 модульный ... Но это я
По подбору сечения проводника. Есть негласное правило, при рассчёте допустимого максимального тока постоянной нагрузки, там где он может отличаться от единовременного пикового тока нагрузки , номинал проводника выбирать по пиковому, и брать следующий по таблице, после соответствующего. В строительстве магистральных сетей выбирают 2 , 3 и 4й номинал, в зависимости от длины линии и типа защитного устройства. Я бы ошиновку данного щита, в том числе перемычки между рядами, если будут выполняться проводом, делал бы 10мм2 . И ввод, соответственно . До 16 мм2 в автоматы лезет вполне себе легко, далее - сложности. В рядах , автоматы соединять гребёнкой, я так полагаю.
ну да... в виде отдельной коробки. Я тоже думаю лишнее )
Roadrunner писал(а): ↑31 янв 2018, 16:42
вышел 60 модульный
я смотрю на 2-х диновый с 24 модулями
Отправлено спустя 2 часа 10 секунд:
посмотрел цены
Кабель ВВГп НГ LS 3х2.5 мм 100 м (ГОСТ) = 3638 руб
Кабель NYM 3х2.5 мм 100 м (ГОСТ) = 3958 руб
какой из этих двоих лучше ?